化学检验员常用灭火器及维护
化学检验员必须熟悉实验室常用的灭火器类型、适用范围及维护方法,这是应对突发火灾、实现科学扑救的基础。选择错误的灭火器不仅无法灭火,反而可能加剧火势,造成严重后果。
一、 常用灭火器类型及适用范围
干粉灭火器(ABC型)
A类:普通固体可燃物火灾(如木材、纸张、布料)。
B类:可燃液体火灾(如乙醇、丙酮、汽油、油类)。是实验室最常用的类型。
C类:可燃气体火灾(如氢气、甲烷)。
E类:带电设备火灾(如仪器、电线、配电箱)。
灭火剂:磷酸铵盐等干粉。
适用火灾类型:
优点:适用范围广,灭火效率高,价格适中。
缺点:灭火后残留粉末难以清理,可能损坏精密仪器;喷射时有粉尘,影响视线。
实验室应用:适用于大多数实验室火灾场景,是首选配置。
二氧化碳(CO₂)灭火器
B类:可燃液体火灾。
C类:可燃气体火灾。
E类:带电设备火灾(尤其适合精密电子仪器、计算机、贵重设备)。
灭火剂:液态二氧化碳。
适用火灾类型:
优点:灭火后无残留,不损坏设备;冷却效果好。
缺点:室外或大风处效果差(易被吹散);在密闭小空间使用可能导致人员窒息;喷管和喷口温度极低,操作不当可能冻伤手部。
实验室应用:特别适合放置在仪器室、配电间、计算机房等区域。
泡沫灭火器
A类:普通固体火灾。
B类:非水溶性可燃液体火灾(如汽油、柴油、润滑油)。
灭火剂:水成膜泡沫。
适用火灾类型:
不适用:水溶性液体(如乙醇、丙酮)、电气火灾、金属火灾。
实验室应用:在化学实验室较少配置,因其不适用于常见的有机溶剂和电气设备。
灭火毯
扑灭小面积液体火灾(如酒精灯打翻)。
包裹身体扑灭人身着火(“停、倒、滚”)。
覆盖小型容器起火。
材质:玻璃纤维或阻燃织物。
适用场景:
优点:操作简单,无污染,可重复使用(部分类型)。
实验室应用:应放置在实验台、通风橱附近,作为快速应急工具。
重要提示:化学实验室严禁配置水基型(水型)灭火器,因为水会与许多化学品(如金属钠、电石、浓硫酸)发生剧烈反应,引发爆炸或飞溅。
二、 灭火器的维护
正确的维护是确保灭火器在关键时刻能正常使用的保障。化学检验员应参与日常检查,并督促专业机构进行定期维护。
日常检查(由实验室人员执行):
位置醒目:灭火器应放置在明显、易于取用的位置,不得被遮挡或挪作他用。
压力表检查:每月检查一次压力表指针是否在绿色区域。若在红色区域(欠压)或黄色区域(超压),需立即更换或维修。
外观检查:检查瓶体有无锈蚀、凹陷、裂纹;喷管有无老化、龟裂、堵塞;保险销和铅封是否完好。
清洁:保持灭火器表面清洁,标签清晰。
定期维护(由专业机构执行):
年度检查:每年至少由消防维保单位进行一次全面检查,包括内部压力、灭火剂质量、部件功能测试等。
水压试验:根据灭火器类型和标准,每5-10年需进行一次水压试验,检测瓶体强度。试验后需重新充装。
重新充装:灭火器一经使用,无论喷出多少,都必须重新充装。即使未使用,干粉灭火器一般5年报废,二氧化碳灭火器需定期称重检查泄漏。
报废处理:
达到使用年限(查看瓶身钢印)。
瓶体严重腐蚀、变形或有焊缝缺陷。
水压试验不合格。
报废的灭火器应交由专业机构处理,不得随意丢弃。
三、 化学检验员注意事项
熟悉配置:清楚了解自己工作区域内配置了哪些类型的灭火器及其适用范围。
定期巡查:将灭火器检查纳入日常安全巡查内容。
及时报告:发现灭火器压力不足、损坏或过期,立即报告主管或安全负责人。
培训演练:参加灭火器使用培训,掌握“提、拔、握、压、扫”的操作要领。
化学检验员应以干粉灭火器(ABC型) 和 二氧化碳灭火器 为主要配置,辅以灭火毯。必须牢记“电气和溶剂火灾禁用水”,并定期检查灭火器状态,确保其始终处于可用状态。通过科学选型、规范维护和熟练操作,才能在火灾初起时迅速、有效地控制火情,保障实验室安全。