化学检验员常用灭火器及维护

化学检验员必须熟悉实验室常用的灭火器类型、适用范围及维护方法,这是应对突发火灾、实现科学扑救的基础。选择错误的灭火器不仅无法灭火,反而可能加剧火势,造成严重后果。


一、 常用灭火器类型及适用范围

干粉灭火器(ABC型)

A类:普通固体可燃物火灾(如木材、纸张、布料)。

B类:可燃液体火灾(如乙醇、丙酮、汽油、油类)。是实验室最常用的类型。

C类:可燃气体火灾(如氢气、甲烷)。

E类:带电设备火灾(如仪器、电线、配电箱)。

灭火剂:磷酸铵盐等干粉。

适用火灾类型:

优点:适用范围广,灭火效率高,价格适中。

缺点:灭火后残留粉末难以清理,可能损坏精密仪器;喷射时有粉尘,影响视线。

实验室应用:适用于大多数实验室火灾场景,是首选配置。

二氧化碳(CO₂)灭火器

B类:可燃液体火灾。

C类:可燃气体火灾。

E类:带电设备火灾(尤其适合精密电子仪器、计算机、贵重设备)。

灭火剂:液态二氧化碳。

适用火灾类型:

优点:灭火后无残留,不损坏设备;冷却效果好。

缺点:室外或大风处效果差(易被吹散);在密闭小空间使用可能导致人员窒息;喷管和喷口温度极低,操作不当可能冻伤手部。

实验室应用:特别适合放置在仪器室、配电间、计算机房等区域。

泡沫灭火器

A类:普通固体火灾。

B类:非水溶性可燃液体火灾(如汽油、柴油、润滑油)。

灭火剂:水成膜泡沫。

适用火灾类型:

不适用:水溶性液体(如乙醇、丙酮)、电气火灾、金属火灾。

实验室应用:在化学实验室较少配置,因其不适用于常见的有机溶剂和电气设备。

灭火毯

扑灭小面积液体火灾(如酒精灯打翻)。

包裹身体扑灭人身着火(“停、倒、滚”)。

覆盖小型容器起火。

材质:玻璃纤维或阻燃织物。

适用场景:

优点:操作简单,无污染,可重复使用(部分类型)。

实验室应用:应放置在实验台、通风橱附近,作为快速应急工具。

重要提示:化学实验室严禁配置水基型(水型)灭火器,因为水会与许多化学品(如金属钠、电石、浓硫酸)发生剧烈反应,引发爆炸或飞溅。


二、 灭火器的维护

正确的维护是确保灭火器在关键时刻能正常使用的保障。化学检验员应参与日常检查,并督促专业机构进行定期维护。

日常检查(由实验室人员执行):

位置醒目:灭火器应放置在明显、易于取用的位置,不得被遮挡或挪作他用。

压力表检查:每月检查一次压力表指针是否在绿色区域。若在红色区域(欠压)或黄色区域(超压),需立即更换或维修。

外观检查:检查瓶体有无锈蚀、凹陷、裂纹;喷管有无老化、龟裂、堵塞;保险销和铅封是否完好。

清洁:保持灭火器表面清洁,标签清晰。

定期维护(由专业机构执行):

年度检查:每年至少由消防维保单位进行一次全面检查,包括内部压力、灭火剂质量、部件功能测试等。

水压试验:根据灭火器类型和标准,每5-10年需进行一次水压试验,检测瓶体强度。试验后需重新充装。

重新充装:灭火器一经使用,无论喷出多少,都必须重新充装。即使未使用,干粉灭火器一般5年报废,二氧化碳灭火器需定期称重检查泄漏。

报废处理:

达到使用年限(查看瓶身钢印)。

瓶体严重腐蚀、变形或有焊缝缺陷。

水压试验不合格。

报废的灭火器应交由专业机构处理,不得随意丢弃。


三、 化学检验员注意事项

熟悉配置:清楚了解自己工作区域内配置了哪些类型的灭火器及其适用范围。

定期巡查:将灭火器检查纳入日常安全巡查内容。

及时报告:发现灭火器压力不足、损坏或过期,立即报告主管或安全负责人。

培训演练:参加灭火器使用培训,掌握“提、拔、握、压、扫”的操作要领。


化学检验员应以干粉灭火器(ABC型) 和 二氧化碳灭火器 为主要配置,辅以灭火毯。必须牢记“电气和溶剂火灾禁用水”,并定期检查灭火器状态,确保其始终处于可用状态。通过科学选型、规范维护和熟练操作,才能在火灾初起时迅速、有效地控制火情,保障实验室安全。